找回密码
 请用中文注册用户!

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2456|回复: 0

关于仰邦控制卡温湿度测量的精度实际测试结果。

[复制链接]
笑问天 发表于 2013-10-28 08:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册登录后可以在线提问,行业从业者将帮助您解答!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请用中文注册用户!

×
一些用户在使用BX控制器配套的温湿度传感器进行环境温度和湿度测量时,非常希望知道其测量精度。有时用户发现采用BX控制器配套的温湿度传感器的测量结果,可能与采用市场流行的各种室内外温湿度计的测量结果相比误差很大,尤其是湿度测量值可能相差10%以上。这时用户常常会感觉难以理解,向我们进行质疑和咨询。

下表是四种温湿度测量工具的精度指标和实测结果对比:
测量工具核心元件精度指标在同一监测点的测试值
BX Ⅰ型传感器SHT11测量范围:
温度-20℃~60℃;湿度0%RH~100%RH。
测量精度:
温度±1.0℃(-5℃~45℃),其它±1.5℃;
湿度±3.5%(20%~80%),其它±5%
温度27℃,湿度71%
BX Ⅱ型传感器S-RHT2测量范围:
温度-40℃~80℃;湿度0~100%RH。
测量精度:
温度±0.5℃;湿度±3%RH;
未测试
温湿度计
(美德时品牌)
欧盟军工级标准测量范围:
温度-30℃~60℃;湿度0%RH~100%RH。
测量精度:
温度±1.0℃(-10℃~32℃),其它±1.5℃;
湿度±5%(50%~99%),±7%(25%~49%),其它±9%
温度28℃,湿度68%
温湿度计
(VC-230A)
民用,不能做为工业专用精确数剧测量。测量范围:
温度0℃~50℃;湿度20%RH~90%RH。
测量精度:
温度±1.0℃;
湿度±5%(40%~80%)其它±8%
温度29℃,湿度55%

从上表看出,一般温度的测量精度误差较小(≤±1.5℃),一般湿度的测量精度误差较大(≤±9%)。

一般而言,BX控制器配套的温湿度传感器相较常规的室内外温湿度计而言具有更高的精度指标。
因此,当出现不同温湿度测量工具的湿度测量值相差超过10%以上,完全属于正常现象。此时,应以BX控制器配套的温湿度传感器的测量值为准。

本版积分规则

QQ|返回首页|有问题扫码关注公众号|LED控制卡 ( 鲁ICP备18053106号 鲁公安网备案号37170202666047 ) keywords:LED显示屏 LED控制卡 LED显示屏配件 麒麟电子

GMT+8, 2024-11-22 07:04

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表