找回密码
 请用中文注册用户!

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2616|回复: 7

18块200W的电源并联需要用多大的线?

  [复制链接]
ctyong 发表于 2011-10-19 19:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册登录后可以在线提问,行业从业者将帮助您解答!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请用中文注册用户!

×
如题,电工只布了一条2*1.0的电源线,可我要带18块电源呀,不知道能不能带?
howardhu 发表于 2011-10-19 23:05:14 | 显示全部楼层
得看你的显示屏最大功耗下电源线行不行,如果十八块满载是最大功耗的话,Imax=18*200/220=16.4A,正常电源线使用标准时1.0的线最大代10A,这种情况下不行,换跟2.0的就没问题了
回复

使用道具 举报

广州市老人院 发表于 2011-10-20 06:51:23 | 显示全部楼层
howardhu 发表于 2011-10-19 23:05
得看你的显示屏最大功耗下电源线行不行,如果十八块满载是最大功耗的话,Imax=18*200/220=16.4A,正常电源线 ...

应该是2.5MM2的铜芯线
回复

使用道具 举报

笑问天 发表于 2011-10-21 08:23:37 | 显示全部楼层
算了吧,还是换线吧
回复

使用道具 举报

东北野小子 发表于 2011-10-24 13:50:26 | 显示全部楼层
别使软护套,  使硬的。 抗烧,哈哈。
回复

使用道具 举报

00036 发表于 2011-10-25 10:19:15 | 显示全部楼层
换线吧,,会烧线的
,,
回复

使用道具 举报

 楼主| ctyong 发表于 2011-10-29 12:49:38 | 显示全部楼层
我是P10户外双色的,一共99块单元板
回复

使用道具 举报

何作军 发表于 2011-10-29 16:17:58 | 显示全部楼层
2.5的也细,16A最小4平BV线
回复

使用道具 举报

本版积分规则

QQ|返回首页|有问题扫码关注公众号|LED控制卡 ( 鲁ICP备18053106号 鲁公安网备案号37170202666047 ) keywords:LED显示屏 LED控制卡 LED显示屏配件 麒麟电子

GMT+8, 2024-11-22 14:20

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表