注册登录后可以在线提问,行业从业者将帮助您解答!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请用中文注册用户!
×
单元板维修日记(单元板维修必读)
我的板子以强力的最多,个人认为工艺做得还可以。修过其他公司的板子,有些小公司的板子工艺太差,出了问题比较难找,修板子比做板子还费劲。建议大家选择大厂的单元板。
总结维修经验,我个人认为焊接技术是第一位的,没有焊接基础的轻易不要维修单元板。好多返到我手里维修的板子都是下面客户焊接不过关,把简单问题变复杂了。另外我日记中记录的问题,有些问题属于板子本身的工艺问题,出厂测试不仔细造成的先天不足。有些是做屏时不小心所导致的问题,比如电钻打断信号线,铝屑掉到芯片管脚上导致短路或烧芯片。我把这些写出来就是为大家提供一个参考意见。希望能抛砖引玉,找到一个更好的解决问题的方法。
2009年4月17
有块p10半户外单色板,1、7、8行不亮,其他行亮度不高,一直闪烁。初步判断是138的问题,换个138问题仍然没有解决。于是与表笔测4953输出,发现3、4行输出短路,5、6行输出短路。换掉相应的4953即好。
2009年4月25
P10半户外单色板4、8、12、16行不亮,初步判断是138的问题,换了138不行。又换相应的4953也不行。用万用表检查线路时发现138到4953的信号线被电钻打断了。接上线即好。
2009.5.23
P12.5半户外单色板1、5、9、13行不亮,换138、245都不行。又换一次,整板不亮,仔细检查是245GND脚没焊好。焊好245,单元板还跟开始那样。
于是检查138到4953的信号,发现相关行的信号和VCC短路。估计是焊接问题。把相关器件重新焊一遍即好。
2009.5.24
P10全户外单色板,只有4、8、12、16行亮,换138后正常。加电测试,横向数据走到一半就闪烁。全亮检查时,发现中间有个595驱动区域亮度低,更换这个595即好。
有个P10半户外单色板竖向四颗灯不亮,疑为595坏了。近处看是发现两颗灯发黑,应该是烧了。换灯即好。
2009.5.26
F5室内单色板有两行常亮,应该是4953或138问题。检查发现138烧了,更换138后下半块横向数据走到第三列就乱了。更换下面第一个595即好。
2009.6.11
F5室内单色板上半块数据不正常。左移时,模块第一行灯亮时,上半块整体闪烁。下移时,上两行斜行。换138、245、595均不见好,检查信号发现595第11、12短路。拆掉所有595依然短路。于是将245输出脚和所有595的第12脚跳起用线搭一起即好。
2009.6.19
P10全户外单色板,接上数据正常,加电开始正常,但马上变暗。换245即好。但是去电源线时,不小心把带电的电源正极碰上4953输出端。“叭”的一声,4953蹦了。换块4953又出现刚开始的问题了。又换245即好。
2009.8.20
P10全户外单色板接上数据电源发现最后6块595控制的相应区域不亮。断定是倒数第六个595问题,但是更换芯片没有解决。测量信号时发现后面6块595的电源正极跟VCC断路,估计是客户做屏时用电钻打断的。但是仔细检查后,发现背面的线没有擦伤,打断的痕迹。拆开面罩发现两个大的滤波电容的其中一个两脚短路导致烧断后面的VCC线。分开两脚,连上烧断的线即好。
2009.8.25
P10全户外单色板接上数据正常,加电就不显示。换245、138均不行。换04即好。
2009.9.7
P10半户外单色板有信号,第一行和第四行信号串扰,第三、四行不加电亮度很低,用万用表量正负接线柱短路,检查板子背后发现由一个4953可能烧了,先换一个4953,第一行和第四行不串扰了。但是第三四行的问题没有解决,再往后观察,发现两个竖列各有三个灯不亮,估计是灯击穿短路了。拆灯后第三四行正常,换上灯即好。
2009.9.9
F5.0室内单色板第一、十七行常亮,应该是4953问题,但是换了不行。测量信号都是通的,又换138还是不行。继续测量,发现138第15脚(控制17行信号)和第5脚(OE高)短路,拆掉器件发现电路本身的问题,只好翘起这两个脚用线搭起来,即好。
2009.10.8
F3.75室内双色板第2、4、8、……16行亮度低,信号都通,换138、245都不行,把04换掉即好。
2009.10.10
P10半户外单色板第1行不亮,换4953即好。加电测试2、3秒后4953又烧了。再换还是这样。测量每行对地阻值发现第一行短路,以为接地电阻短路,拆掉接地电阻还是短路。观察发现第一行信号从接线柱下面过,拆了接线柱即好,应该是接线柱焊接时跟第一行短路了。
2009.11.22
P10半户外单色板接上信号显示,然后越来越暗至不亮,整个过程有3、4秒时间,检查发现138的OE脚虚焊所致。
2009.12.4
P6车载平单色板,08接口8扫,上下数据分开。走字的时候,1、8行虚亮,跟着字走,像字的阴影。测量发现两行的信号和VCC短路,1行换4953即好,8行仍不好。仔细检查发现接线柱VCC与8行短路,重焊接线柱即好。
2009.12.10
P10半户外单色板整板不亮,换245不行,正负极阻值不到100。肯定有地方短路了,并且是芯片。计划拆掉所有595,想想先拆04。换04即好。
P10半户外单色板数据比较乱,正负极没有短路,阻值正常。应该是CLK(时钟)或者SCLK(锁存)信号出问题了。测量发现16P输入到245的CLK信号断了,连上即好。
2010.3.3
P10半户外单色板,加信号正常,加电就不显示,检查发现16P输入到245的OE信号线断了,连上即好。
P10半户外单色板,加信号整板一闪而过,从右往左,竖行、横行、斜行全亮都这样。检查发现16P输入到245的R信号断了,连上即好。
2010.3.11
P10半户外单色板两张,加信号全亮。信号线都没有短路断路的,换245也不行。一个换04即好,一个换第一个595即好。
P10半户外单色板整板不亮,245输出R信号与GND短路,拆了芯片还一样,检查线路没有问题,换04即好。
2010.3.31
F5.0室内单色板整板不亮,检查发现04上有个4148虚焊,重新焊一下即好。
2011.6.30
P10半个板子正常,半边长亮 更换故障处相关595无解,挠头,检查595输入信号,发现11脚移位锁存信号无,检查通路,查找到一小过孔断开,用尖嘴镊子疏通,焊锡补焊 整版恢复。
2011.7.3
P10单元板一个比较奇怪的故障 上电正常,5秒钟渐渐变暗,和电容充放电类似。怀疑是某个关于亮度的芯片电容漏电,逐步查找,相关芯片有245 138 04,更换04旁边104电容问题解决。
2011.8.7
P10单红单元板插上排线不接电显示正常,但是上电马上全亮,更换245 138 04D,均无效,仔细盘查,发现第一个595芯片有点发暗,更换第一个595芯片,整版恢复正常,因为在不接电源,595低压状态工作正常,未考虑595问题,所以绕了一个大圈
2011.10.2
由于经常用到595,考虑到了595的定义
74ch595图
2009-02-19 06:31
74HC595[img]mhtml:file://C: Documents and Settings Administrator My Documents 74HC595_百度百科.mht!
[/img]
74HC595
1 、描述 74HC595是硅结构的CMOS器件, 兼容低电压TTL电路,遵守JEDEC标准。 74HC595是具有8位移位寄存器和一个存储器,三态输出功能。 移位寄存器和存储器是分别的时钟。 数据在SCHcp的上升沿输入,在STcp的上升沿进入的存储寄存器中去。如果两个时钟连在一起,则移位寄存器总是比存储寄存器早一个脉冲。 移位寄存器有一个串行移位输入(Ds),和一个串行输出(Q7’),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行8位的,具备三态的总线输出,当使能OE时(为低电平),存储寄存器的数据输出到总线。
8位串行输入/输出或者并行输出移位寄存器,具有高阻关断状态。三态。
2、特点:8位串行输入 /8位串行或并行输出 存储状态寄存器,三种状态
输出寄存器可以直接清除 100MHz的移位频率
3、输出能力: 并行输出,总线驱动; 串行输出;标准中等规模集成电路
595移位寄存器有一个串行移位输入(Ds),和一个串行输出(Q7’),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行8位的,具备三态的总线输出,当使能OE时(为低电平),存储寄存器的数据输出到总线。
4、参考数据:
CPD决定动态的能耗,
PD=CPD×VCC×f1+∑(CL×VCC2×f0)
F1=输入频率,CL=输出电容 f0=输出频率(MHz) Vcc=电源电压
5、引脚说明
符号 引脚 描述
Q0…Q7 15, 1, 7 并行数据输出
GND 8 地
Q7’ 9 串行数据输出
MR 10 主复位(低电平)
SHCP 11 移位寄存器时钟输入
STCP 12 存储寄存器时钟输入
OE 13 输出有效(低电平)
DS 14 串行数据输入
VCC 16 电源
6、功能表
输入 输出 功能
SHCP STCP OE MR DS Q7’ Qn
× × L ↓ × L NC MR为低电平时仅仅影响移位寄存器
× ↑ L L × L L 空移位寄存器到输出寄存器
× × H L × L Z 清空移位寄存器,并行输出为高阻状态
↑ × L H H Q6 NC 逻辑高电平移入移位寄存器状态0,包含所有的移位寄存器状态 移入,例如,以前的状态6(内部Q6”)出现在串行输出位。
× ↑ L H × NC Qn’ 移位寄存器的内容到达保持寄存器并从并口输出
↑ ↑ L H × Q6’Qn’ 移位寄存器内容移入,先前的移位寄存器的内容到达保持寄存器并出。
7、注释
H=高电平状态
L=低电平状态
↑=上升沿
↓=下降沿
Z=高阻
NC=无变化
×=无效
当MR为高电平,OE为低电平时,数据在SHCP上升沿进入移位寄存器,在STCP上升沿输出到并行端口。
百度百科
今天碰到的现象是一块595区域故障,不显示,但是后面的传输无问题,根据故障现象,确定595第12脚,即STCP 12 存储寄存器时钟输入脚问题,更换595无效,检查12脚和其他595的12脚,发现断路,找到断路点,补焊。修之
2011.10.4
碰到4块整块板子乱码,无变动,换245D无效,换第一个595D无效,仔细检查245到595的11脚 时钟移位信号短路,补焊修复
2012.4.10
一块单元板向后无法传输 自身无故障 换最后一个595无效,测量锁存和时钟信号都通,考虑下,换了个04C,,修复【因为锁存信号是过04C的
2013.7.26
一个单元板,无显示。更换138 04 245均无反应。测量OE信号通。所有595电阻正常。反复检查,发现138的6脚对VCC断路。接通维修完毕。
|