一平方铜线承受安全电流,一般都按4A电流计算 回答者:十下5,百上2,二五三五43界,铜线升级算.
意思是十个平方以下的线,乘5,
一百平方以上的线乘2
二十五以下乘4三十五以上乘3
铜线按线径的上级算,如1.5平方按2.5算
这是工厂计算口诀.很管用. 回答者:估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

hxlct 发表于 2011-3-4 21:53:43 | 显示全部楼层
我也来顶一下。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

霓虹动画 发表于 2011-3-4 22:23:25 | 显示全部楼层
见识了,还真不知道有这么个口诀,不过大的平方线倒是还真不多用
回复

使用道具 举报

黄德义 发表于 2011-3-7 17:43:56 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习中。。。。。。。
回复

使用道具 举报

幸福街修理部 发表于 2011-3-9 13:59:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习中。。。。。。。
回复

使用道具 举报

DZQCH 发表于 2011-8-31 11:22:12 | 显示全部楼层
厉害!~学习了!~~~谢谢分享!~
回复

使用道具 举报

dtom 发表于 2011-9-1 14:18:53 | 显示全部楼层
学习!学习!再学习!
回复

使用道具 举报

dreamzyb 发表于 2011-10-3 12:31:20 | 显示全部楼层
实用 好东西顶起来 先谢谢楼主
回复

使用道具 举报

洛默亦萩 发表于 2012-1-25 18:18:17 | 显示全部楼层
2.5平方的铝线能承受22.5a的电流吗,不感想想