注册登录后可以在线提问,行业从业者将帮助您解答!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请用中文注册用户!
×
深圳市诚通光电科技有限公司专业生产LED显示屏、LED节能显示屏、led地砖屏,以下是小编10多年来的经验及布线知识点分享给大家:
1、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一机房或设备间相线( L )颜色应统一,零线( N )宜用蓝色,保护线( PE )必须用黄绿双色线。过流一般铜芯线为6A/平方,铝芯线为:3A/平方,计算电源供电线缆的粗细可以此标准计算。
2、导线间和导线对地间电阻必须大于 0.5M Ω 。
3 、所有线路必须全程穿管或走线槽,不便于管或走线槽的部位应给采取适当的保护措施,并且布线要美观大方、横平坚直、劳固结实。
4、直线管的管径利用率应为 50%~60% ,弯 管的管径利用率应为 40%~50% 。
5、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采 用钢管。
6 、暗管直线敷设长度超过 30 米时,中间应加装过线盒。
7、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应 ≤ 15 米 ,且该段内不得有 S 弯。连续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通 等。
8、暗管弯曲半径不得小于该管外径的 6~10 倍。光缆一般不得小于管径的10-15倍 并且缆尾必须缠上电胶布。
9、在暗管孔内不得有各种线缆接头。
10、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。
11、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于 300mm , 交叉距离不应小于 100mm 。
12、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,涮锡并用 绝缘带包缠应均匀紧密。
13、暗盒均应该加装螺接以保护线路。
14、光缆的机设备端预留长度一般小于5-10米,视频电缆到摄像机的预留长度不小于60CM-100CM。
二、主要材料质量要求
1、分体设备、器材的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。
① 电源线:根据国家标准,单个电器支线、开关线用标准 1.5 平方毫 米线,主线用标准 2.5 平方毫米线;空调插座用 4 毫米 平方线;
② 背景音乐线:标准 2 × 0.3 平方毫米线
③ 环绕音响线:标准 100-300 芯无氧铜
④ 视频线:不低于75-4标准
⑤ 网络线: 超五类 UTP 双绞线
⑥ 有线电视线: 75欧姆宽带同轴电缆
⑦防盗及其它控制线:RVV 4×0.5 平方毫米线
2 、设备器材包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。
3 、塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品,外观 不应有破损及变形。
4、室外设备连接电缆时,必须从设备的下部进线。
5、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。
6 、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用与 各设备相匹配的产品。
7、电源的安装
① 电源插座间距不大于3m,距门道不超过1.5m,距地面30cm
② 所有插座距地高度30cm
③ 开关安装距地 1.2~ 1.4m,距门框 0.15~ 0.2m。
8、 电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
9 、暗盒接线头留长 30 厘米,所有线路应贴上标签,并表明类型、规 格、日期和工程负责人。
10、穿线管与暗盒连接处,暗盒不许切割,须打开原有管孔,将穿线管 穿出。穿线管在暗盒中保留 5 毫米。
11 、暗线敷设必须配管。
12、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
13、电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座的水平间距不应 小于500mm。
14 、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包 缠应均匀紧密、暗盒高度的确定:暗盒的高度与原强电插座一致, 背景音乐调音开关的高度 应与原强电开关的高度一致。若有多个暗 盒 在一起,暗盒之间的距离至少为 10mm 。
15 、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。
16、线槽线管的固定
① 地面 PVC 管要求每间隔 一米 必须固定;
② 槽 PVC 管要求每间隔 两米 必须固定;
③ 墙槽 PVC 管要求每间隔 一米 必须固定。
文章来源:http://www.szchengtong.com/news/news391.html
|