去年冬天安装的户外P16全彩显示屏,总平米102,总功率78KW!
配电箱:德力西160A三相空气开关,德力西CJ20-160交流接触器(160A),接显示屏箱体的是德力西单联C63空开,有接地线!
大屏开关电源都是灵星雨的多功能卡控制,也就是说,软件点关闭大屏电源,交流接触器就分离了,大屏断电;点开启,交流接触器吸合,大屏供电!
现在出现的情况:每次冷启动的时候,交流接触器一但吸合,下面单联C63的小空开就跳,而且还是主三相电源其中一相的小空开全部跳(一个C63的空开负载7.8KW),主空开不跳;手动把跳闸的小空开推上的话,显示屏工作正常!如果断电以后过30秒左右再开,空开就不会跳!三相不算太平衡,其中两相带载7.8KW*3=23.4KW,另外一相带载7.8KW*4=31.2KW(均按满负荷计算)!但每次跳的空开都是负荷小的那两相,负荷大的一次都没跳过!电脑启动后,把显示屏改成黑色背景,冷启动大屏电源,情况一样,还是会随机跳负荷小的一项的全部3个小空开!
求各位大神帮忙看看这是什么问题,感激不尽!!!
|
|